钢筋计算不同:
区别一:基础梁(包含承台梁)在支座内计算箍筋,框架梁不计算(包含非框架梁/基础连系梁);
区别二:基础梁和框架梁端部锚固节点不同,可以在节点设置中查看。
2021-09-12 15:15:21
-
如果设计的基础梁受力部位是梁的面积时,就是要用基础梁识别或用基础梁定义布置
从补充截图的信息上看,当设计是没有明确基础梁的受力部位是梁的面部时,这就是要用梁识别或梁定义布置
首次提交 2021-09-12 15:15:51 最近修改2021-09-12 15:21:45 (修改过1次)
-
计算规则是不同的,例如搭接长度,锚固长度是不同的。[[[你的补充图,是用基础联系梁布置的,或框梁布置的,不是用基础梁的]]]]]