悠悠 2009-04-14 09:35:55 | 江苏省 其他专业 | 1808查看 8回答
框架柱的下层主筋比上层主筋大,截面和根数不变时,如何构造
框架柱的下层主筋比上层主筋大,截面和根数不变时,如何构造问题补充:03G101-1的36页没有这个构造,如下层28的,上层是20的,怎么构造
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题陈青来教授在讲课时专门做了解答:直径相差过大受力时会出现应力集中现象。如果施工规范对大小直径钢筋对焊无限制规定的话,建议直径相差不要超过两级。 按照陈教授的论述(只是建议),软件目前的处理是可以接受的。
2009-04-14 13:16:43
-
因为软件是根据规范设置计算规则的,也可以在柱筋计算规则中调整设置,软件就会自行计算。
2009-04-14 10:44:01
-
0.G101-1第36页 图2 是说上柱钢筋直径比下柱钢筋直径大事的搭界形式,没有说下柱钢筋直径比上柱钢筋直径大的搭接形式。我想下柱钢筋直径比上柱钢筋直径大是常规,应该按图1。
2009-04-14 10:52:00
-
柱主筋连接时,无论上大下小还是上小下大,都是大的伸入小的区域,且应按规范规定长度伸入和错开接头。
2009-04-14 11:08:22
-
在软件中你直接输入就可以呀,软件会自行考虑的呀,不过这个就是用手算的话也不用考虑的呀,直接在1/3净高的地方进行搭接就行了呀?
2009-04-20 22:39:39
-
见0.G101-1第36页,软件中正常输入,软件会自动处理
2009-04-14 09:46:11
-
你还按照正常的操作方法定义构件和绘制图元,只要你绘制的图元,上下层截面有变化,钢筋信息不一样,软件会按照你选定的图集节点自动帮你计算汇总,你不必担心的
2009-04-14 13:21:45
-
03G101-1的36页的绑扎搭接,机械连接,焊接连接三中图示均适用下柱钢筋大,上柱钢筋小的钢筋连接,具体使用那种,按设计图规定,软件是按03G101-1设置的,能识别
2009-04-18 10:14:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看