本小福 2021-09-13 08:22:47 | 山东省 安装 | 938查看 2回答
请教一下大家,这里的送配电装置系统清单工程量按设计图示系统计算是怎么计算?
请教一下大家,这里的送配电装置系统清单工程量按设计图示系统计算是什么计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
查看 定额 说明
送配电设备调试中的 lkv以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。
2021-09-13 08:30:42
-
按照 系统图中的 回路 计算 。
2021-09-13 08:25:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看