甜不甜 2021-09-13 10:49:40 | 广东省 安装预算计价软件GBQ4.0安装算量GQI | 1382查看 2回答
电气配管中的套接管如何计算?是否含在定额中?
广东省2018安装定额中:
1.电气配管中的PC管是套刚性难燃管定额还是半硬质难燃线管?
2.JDG管是套镀锌电线管定额?SC管是套镀锌钢管定额?
3.PC管、JDG管、SC管中的套接管要单独计算吗?还是有含在定额中?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.电气配管中的PC管是套刚性难燃管定额。
2.JDG管是套镀锌电线管定额。
3.PC管、JDG管、SC管中的套接管不需要单独计算,是有含在定额中。2021-09-13 15:31:27
-
1.电气配管中的PC管是套刚性难燃管定额
2.JDG管是套镀锌电线管定额,SC管是套镀锌钢管定额3、含在定额中
首次提交 2021-09-13 15:39:47 最近修改2021-09-13 15:41:22 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看