星星 2021-09-13 17:56:44 | 重庆市 安装预算计价软件GCCP | 1052查看 2回答
关于重庆地区2018定额矿物绝缘电力电缆定额套取问题
1根电缆规格为:BTLY-3X50+2x25,建模计算工程量为100m,有2个终端头。那么定额组价的时候,是按如下图1组价吗?
还是说就按照如图2普通的铜芯电力电缆套取,修改主材单价?
或者上述都不正确,那么正确的组价是什么?希望能有老师解惑,谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
就按图1 组价
2021-09-13 18:33:55
-
截图一,正确。
截图二不准确(超过35mm²,就不能按一根矿物电缆计算)
2021-09-14 05:33:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看