奔跑 2009-04-14 17:30:36 | 重庆市 其他专业 | 645查看 1回答
重庆08安装定额疑问
1、对竖井内电力电缆定额按三芯编制,按其章节说明如超三芯时则每增加-根则定额消耗量*1.3,则2000安装定额说明不一致,如按08定额说明电缆的消耗量就要增加30%哟,对不对呢?还是按2000定额只是基价*1.3呢? 2、住宅楼的配电箱是不用作单体调试的,我想问一下针对配电箱对应的供回路用不调试呢? 3、对电缆的漏电测试,按根次计算,根次如何理解,一根电缆一般要求测试几次,有没有长度界限呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、对竖井内电力电缆定额按三芯编制,按其章节说明如超三芯时则每增加-根则定额消耗量*1.3,则2000安装定额说明不一致,如按08定额说明电缆的消耗量就要增加30%哟,对不对呢?还是按2000定额只是基价*1.3呢? 因为定额编制的依据和方法不同,就应该套用那个定额就按照那个定额的说明计算。 2、住宅楼的配电箱是不用作单体调试的,我想问一下针对配电箱对应的供回路用不调试呢? 针对配电箱对应的供回路做安装调试,是供电系统综合调试。 3、对电缆的漏电测试,按根次计算,根次如何理解,一根电缆一般要求测试几次,有没有长度界限呢? 根次如何理解,一次一根,没有长度界限
2009-04-14 20:39:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看