咔咔 2021-09-14 11:25:48 | 广东省 安装 | 1344查看 3回答
请问接地跨接线按“处”怎么计算,这张图需要计算吗
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
张年春 黄金专家
答题: 51084 被赞: 53408
有阀门接地跨接
2021-09-14 11:27:53
幸福像花一样 钻石专家
答题: 124769 被赞: 30189
需要 计算二处
2021-09-14 11:29:27
风起云涌 (解题不易,请记得采纳点赞) 专家
答题: 3155 被赞: 2019
接地跨接是按照引下线和接地网,每交接一处算一处接地跨接
2021-09-14 11:36:37
关于“接地跨接”和“接地跨接线”计算问题。
想请问一下计算了“接地跨接”还需要计算“接地跨接线”吗?计算了均压环层的“钢铝门窗接地”还需要计算连接门窗接地使用的10圆钢(或者25*4扁钢)吗(图纸画出来了的)?我看到计价软件中“接地跨接线安装”是包含了“跨接线”这些内容的。
接地跨接线
请问图中接地板处需要计算接地跨接焊接1处么
接地跨接线计算
利用建筑金属体做防雷及接地安装哪些地方可以算到接地跨接线,按广东10定额计算规则,请详细列举问题补充:具体来说:引下线和均压环连接,引下线和接地母线连接,首层预留电阻测试点,电梯、电井、水井预留接地点、卫生间等电位,这些地方可以算成接地跨接线吗
接地跨接线与接地母线
问题描述:接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位问题1:接地跨接线,为什么会按“处”来计量工程量,而不是计算它用了多长的扁钢或者圆钢等跨接线的长度?问题2:电梯机房内的等电位端子箱(明装)与电梯导轨(竖向接地干线),用-40×4热镀锌扁钢连接,算量是划分为接地跨接线还是户内接地母线?问题3:卫生间的等电位端子箱,与结构梁钢筋相连,用用-40×4热镀锌扁钢连接,算量是划分为接地跨接线还是户内接地母线?2022-10-17 17:54:05 补充
接地跨接线的问题
这个工程是在负一层的时候转移主筋的引下线,那么这个接地跨接线是算多少处