关于拉筋的计算问题
图示中为什么两根相同的拉筋计算出来的结果确不同呢?谢谢!问题补充:如何把"其他箍筋1"修改成"拉筋2"的结果呢?我的抗震等级已是一级.谢谢!
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答: 1.第一个75是max{75,10d},按135°弯钩,按照06G101-6第42页规定。 2.第二个是按照工程抗震等级规定,按照施工规范GB50204-2002中5.3.2第三条,按照水平直段长度为10d设定的。 3.二者均为抗震。软件是不分箍筋和拉筋的,只是计算规则不同而已。
2009-04-15 08:47:57
-
拉筋2是按抗震要求进行计算的,而其它箍筋1是按非抗震要求进行计算的。抗震与非抗震的计算规则是不同的,所以,计算结果也就不同,这很正常呀。
2009-04-15 09:21:47
-
一个设定是抗震,一个是非抗震的!检查一下设定吧!
2009-04-15 02:24:33
-
关于拉筋的计算问题 拉筋2是抗震要求弯钩为135度 ,所以计算结果不一样。
2009-04-15 06:16:11
-
一个是拉筋,另一个是其它箍筋,计算规则不同
2009-04-15 07:07:47
-
抗震和非抗震的关系
2009-04-15 07:37:15
-
图示中为什么两根相同的拉筋计算出来的结果确不同呢?谢谢! 答:请仔细的检查:1、拉筋和其它箍筋的设置; 2、再检查一下抗震的设置; 3、祝你成功!
2009-04-15 07:44:47
-
一个是抗震一个是非抗震
2009-04-15 07:45:25
-
你仔细检查一下你的设置问题。
2009-04-15 07:48:27
-
图示中为什么两根相同的拉筋计算出来的结果确不同呢?谢谢! 应该是设置的问题,如抗震和非抗震等。
2009-04-15 07:55:00
-
拉筋2是抗震要求弯钩为135度 ,有平直段75,其他箍筋为抗震没有平直段75。两者选择的标准不一样。所以计算结果不一样。
2009-04-15 08:02:59
-
从计算式来看,均按抗震考虑的。 拉钩2“250-15*2+2*(75+1.9d)+2d ”与其它箍筋1“220+2d+11.9d”均是按图集计算的,不同的拉钩2,直端在(75,10d)之间取较大值,而其它箍筋里11.9直接按10d+1.9d计算的,属软件计算有误,也就是说软件在处理构件属性里其它箍筋时没考虑max(75,10d)。
2009-04-15 08:13:12
-
第一个是软件默认是抗震第二个是你自己选的图型也就是说你给了它一个计算公式
2009-04-15 08:24:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看