-
Regret 2021-09-17 15:18:36 | 安徽省 土建 | 324查看 1回答
这是怎么回事
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
场景一:柱为框架柱/暗柱
方法一:双击错误提示选中柱图元,修改属性列表---钢筋业务属性---【插筋构造】,将【设置插筋】改为【纵筋锚固】;
方法二:双击错误提示选中柱图元,修改属性列表---钢筋业务属性---【计算设置】---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;
方法三:柱子位置有较高的梁/条形基础等图元或柱中间位置有梁/板,尝试将梁/条形基础/板等图元删除后可以汇总正常。可以先将梁/条形基础/板等图元【图元存盘】出去后删除,计算柱正确后【锁定】,再将梁/条形基础/板等图元【图元提取】进来;或者将较高的梁/条形基础等图元移动到一边去,把柱汇总计算后,进行【锁定】,再将图元移动回去。
点击蓝色字体获取详细答案
场景二:柱为构造柱
方法:在工程设置---钢筋设置---计算设置---计算规则---砌体结构---构造柱---【是否属于砖混结构】中的【否】改为【是】---再汇总计算即可;汇总计算后查看计算结果是否符合实际要求,若符合即可;若不符合建议修改为原来的【否】,再操作场景一的方法。
备注:GTJ2021软件26.0及以上版本,鼠标点到提示位置,会自动弹出解决方案,可以按照所弹出解决方案操作。
2021-09-17 15:24:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看