醉月 2009-04-16 00:53:52 | 广东省 其他专业 | 678查看 5回答
如何导入剪力墙里面的柱,先后顺序是怎么的?
如图,有段剪力墙我先导入YAZ1,YJZ1再导入剪力墙.后来发现YAZ1属性改不成暗柱剪力墙水平筋伸入YAZ1少了15D,后来我手画进去设成暗柱,结果有15D.而YJZ1外皮水平筋也是没有15D,内皮却有15D.YAZ1及YJZ1纵筋和剪力墙不一样.当YAZ1设为暗柱时发现剪力墙纵筋却布进暗柱里面了.03G101可不是这样的.请高人指教问题补充:顺序我知道了,应该是轴线,框加柱,墙,暗柱,连梁,框架梁,次梁,板. 是否可以在布筋分析里修改呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如图,有段剪力墙我先导入YAZ1,YJZ1再导入剪力墙.后来发现YAZ1属性改不成暗柱剪力墙水平筋伸入YAZ1少了15D,后来我手画进去设成暗柱,结果有15D. 答:这种情况很少见,也可能是CAD的问题或本来CAD图上墙没和暗柱连在一起。 而YJZ1外皮水平筋也是没有15D,内皮却有15D.YAZ1及YJZ1纵筋和剪力墙不一样.当YAZ1设为暗柱时发现剪力墙纵筋却布进暗柱里面了.03G101可不是这样的.请高人指教 答:外墙水平筋是连续通过的,内墙伸至对边弯折15D,101-1第47页,YJZ-1名称101虽然是约束边缘转角墙(柱),软件中是按暗柱默认,你的想法是对的
2009-04-16 08:30:22
-
检查墙与暗柱的计算设置
2009-04-16 06:52:50
-
剪力墙必须覆盖暗柱,就是说暗柱必须画在剪力墙上,计算结果才准确。
2009-04-16 07:15:05
-
应该是先导入柱,你说的“当YAZ1设为暗柱时发现剪力墙纵筋却布进暗柱里面了”我想应该是暗柱起到了制作的作用
2009-04-16 07:44:12
-
CAD导入GGJ10.0软件的顺序是:轴网、柱、梁、板、墙,原则是先导入构成后面要导入构件支座的那部份构件。剪力墙的暗柱是不能导入的,即使是导入后暗柱的属性会变成框架柱。 顺序应该是:轴网、柱、墙、门窗、梁、板 担总的原则是:先导入构成后面要导入构件支座的那部份构件
2009-04-16 08:04:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看