墨言 2009-04-16 09:36:40 | 四川省 其他专业 | 678查看 5回答
楼层标高设置
该工程为独立柱基础,基底标高-3.5,无地下室,请问楼层标高设置时基础层高怎么设置?需要设置-1层吗问题补充:地梁顶标高-0.55,如果需要设置-1层的话,基础和-1层的层高应该分别为多少?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要。 设置-1层,基础中的柱箍筋才计算准确。 因为柱的箍筋在基础中只计算2根外围箍筋,所以要设置-1层。 基础层0.55m,-1层2.95m 你的基础底标高是-3.5m,基础梁顶标高-0.55m,那基础层高就是3.5-0.55=2.95m咯,-1层层高收0.55m
2009-04-16 09:40:47
-
不需要设-1层,基础层高在钢筋软件设为3.5米高 在算量软件设为3.6米(包括100mm厚垫层)
2009-04-16 09:39:09
-
不需要设置-1层,直接基础设置成3.5米高就可以
2009-04-16 09:41:47
-
看来要设-1层了,只是为了柱子箍筋的准确计算,我同意二楼的说法。
2009-04-16 09:57:05
-
不需要设置-1层,基础层高直接按3500设置就可以。
2009-04-16 10:22:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看