墨言 2009-04-16 09:41:07 | 四川省 其他专业 | 3793查看 10回答
楼层标高设置
该工程为独立柱基础,基底标高-3.5,地梁顶标高-0.55,无地下室,请问楼层标高设置时基础层高怎么设置?需要设置-1层吗问题补充:为柱子箍筋计算准确,现在确定要设-1层,-1层标高应该是从基础顶面开始算吧?我的麻烦之处是独立基础高度不一样,只有个基础底面标高-3.5,基础层高也不好设定
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用设置负一层,基础层的层高直接定义(独立基础最深点-独立基础垫层厚度),即3.4M,然后在绘图中分别调整不在同一标高的构件标高即可. 基础层高: 在钢筋中.基础层高不包括垫层高度.也就是从柱基算至00位置,有地下室的.从垫层上表面到地下室底标高处. 在图形中.基础层高包括垫层高度,也就是从垫层底算至00位置 ,有地下室的.从垫层底至地下室底标高.
2009-04-16 10:13:02
-
基础层高为正负减3.5,是3.5m 不需要设置-1层
2009-04-16 09:44:50
-
不用设负一层,如果独立基础高度不一样,按最深设基础层高,在定义独立基础构件时,根据图纸上每个独立基础底标高输入即可。
2009-04-17 09:23:03
-
基础层高度输入:3.5m 不用设负一层
2009-04-16 15:37:35
-
我个人认为不需要设置-1层。直接设置基础层就可以。你的地梁实际上起拉接作用了,配筋可能是按框架梁配的,而不是基础梁配筋吧。为了柱子箍筋的准确,需要设置-1层。
2009-04-16 09:46:19
-
应该是不需要,直接设置基础层就可以了,层高按独立基础或者是地梁的最低标高设置。
2009-04-16 09:47:34
-
基础层高度输入:3.5m 不用设负一层
2009-04-16 09:47:42
-
该工程为独立柱基础,基底标高-3.5,地梁顶标高-0.55,无地下室,请问楼层标高设置时基础层高怎么设置?需要设置-1层吗 回答:不需要设置-1层,基础层高层高为2.95m
2009-04-16 10:04:04
-
不需要设置-1层,基础层高直接按3500设置就可以。
2009-04-16 10:07:04
-
不用设-1层,直接设基础层3.5M,地梁(基础梁)软件默认顶标高0.00,要修改为-0.55。
2009-04-16 10:15:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看