笨笨 2021-09-22 15:15:01 | 重庆市 安装招投标结算计价软件GCCP | 2164查看 1回答
重庆2018通用安装定额,送配电装置系统调试中是否包含电缆调试?
重庆2018通用安装定额,送配电装置系统调试中说明:
工作内容:自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试。价格为:1536.49元。
但在城市管线迁改工程2018定额中,单单一个电缆的交流耐压都2814.2元,远高于分系统调试价格。
而在定额综合解释中:
10.14电气调整试验的电缆故障点测试电缆试验工程量以电缆故障点计算,什么是电缆故障点?电缆故障点测试与送配电装置系统调试中的电缆试验工作内容是否重复?
答:电缆因绝缘击穿或者导线烧断等原因导致电网电缆线路停电等故障,由电缆故障测试仪测量出的故障点,其工程量按故障点的数量计算。-----送配电装置系统调试中包括安装过程中按规范要求进行的电缆绝缘、耐压试验-----,电缆故障点测试属于供配电运行过程中出现故障后的检测,二者测试方式和内容不同。该解释中电缆绝缘、耐压试验是否全包含绝缘遥测、直流耐压、交流耐压、电阻比、局放试验(显然不包含,理由如下)。
在定额综合解释二中:
根据GB50150-2016,电缆震荡波试验是局放试验的一种,既然震荡波试验可以参照电力行业定额,那么局放试验自然可以参照电力行业相应定额执行。
问题:1、关于局放试验定额执行我这样理解对不对?
2、送配电装置系统调试中是否包含所有电缆调试(除局放)?如不包含所有电缆试验,相应解释说明在哪里?怎么和审计沟通?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
送配电装置系统调试中是包含电缆调试
2021-09-22 16:10:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看