xsfcc 2009-04-16 17:59:47 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1299查看 5回答
暗柱、框架柱箍筋根数问题
今天偶然发现自己算的住宅楼暗柱箍筋不对,为何种原因?具体情况是,楼层层高为3100,箍筋@150,从计算的结果是31根,这是什么原因,怎么修改,其它楼层也是相同问题,还有其他楼号,同样柱也出现同样问题,查看根数计算公式(2630/150)+1,最后结果为31根,很怪,望大虾能帮我解决下
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳影响箍筋根数计算还有两个地方,上下加密范围和纵筋搭接范围(此处改为S),你修改一下应该可以解决;参考图示:
2009-04-16 18:16:20
-
你的柱属性做过手动设置,标高、高度都改为默认数据试试看。 删除其中的一个后重新布置一个,重新计算后看看。
2009-04-16 18:02:15
-
谁是大虾啊?
2009-04-16 18:04:28
-
软件在计算设置里,暗柱纵筋是否为搭接,若是可能是纵筋搭接部位的箍筋间距没有修改,见图,方框内应选择S,结果就会是正确的
2009-04-16 18:18:40
-
31根应该考虑了加密区的箍筋数量,仔细检查一下.
2009-04-16 18:33:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看