小问 2021-09-24 21:06:02 | 陕西省 安装预算安装算量GQI | 1168查看 1回答
关于配电柜接地
请教各位老师:
1、弱电系统这个图上为什么会有运营商机柜和用户机柜两个机柜?用户机柜指的是配线架吗?
2、弱电系统图上这个预埋接地钢板指的是接地平面图上的JD1吗?有两个接线间是不是一个接线间配一块这个接地钢板?一共2块
3、这个接地钢板出来一条线进接线间是什么意思?跟接线间的啥相连?
4、JD1这块接地钢板说是用-50*5扁钢下接到基础地网,那是谁跟它连进来的呢?怎么连的?
5、强电系统图上这个配电柜的接地40*4扁钢要单独计算吗?它是这么接的?a、直接从配电柜底部接到基础地网?b、还是沿着接线间绕一圈的那种?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、弱电系统这个图上为什么会有运营商机柜和用户机柜两个机柜?用户机柜指的是配线架吗?
答:需要2个机柜 配线架在机柜内安装
2、弱电系统图上这个预埋接地钢板指的是接地平面图上的JD1吗?有两个接线间是不是一个接线间配一块这个接地钢板?一共2块
答:是JD1 配合平面图计算
3、这个接地钢板出来一条线进接线间是什么意思?跟接线间的啥相连?
答:以平面图为准计算
4、JD1这块接地钢板说是用-50*5扁钢下接到基础地网,那是谁跟它连进来的呢?怎么连的?
答:接地网都用-50*5扁钢 连接
5、强电系统图上这个配电柜的接地40*4扁钢要单独计算吗?它是这么接的?a、直接从配电柜底部接到基础地网?b、还是沿着接线间绕一圈的那种?
答:都是以配电间 绕一圈的那种
2021-09-27 13:04:57