叶子 2009-04-17 23:28:00 | 河北省 其他专业 | 1403查看 1回答
钢筋问题:局部有地下室,在没地下室处,柱钢筋如何处理?
若工程局部有地下室,基础标高为-6米,无地下处基础标高-2米,现已建立-1层和基础层,无地下室处柱钢筋如何处理更好?若-1层不复制柱,只在基础层复制柱标高改为-2米,柱钢筋无本层外露长度,而在首层多减了本层外露长度,只有人为修改?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:有地下室的那部分柱子照图全部绘制上去~~~~ 无地下室的那部分,在基础层同样绘制上基础构件,标高按基础层默认标高即可,因为基础构件属于水平构件,级别也比较高,其他构件时影响不到他们的计算的 无地下室这部分的柱子只在首层绘制~~可将这些柱子通过调整底标高方向延伸到-2米处,汇总计算后,修改一下局部钢筋的计算式,锁定即可~~~ 无地下室这部分的基础里不绘制柱子构件,柱子的钢筋在首层里直接修改计算式,将插筋这些都修改在首层的柱子里,然后锁定
2009-04-17 23:31:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看