• 构造柱距门小于120mm

    对于构造柱离门窗洞口边小于120或240的小墙可以设置不设马牙槎,因为这个地方根本不可能在施工中设置马牙槎的,另外有规范表明,构造柱边墙长度在500mm内时可以不设置马牙槎。 但实际施工中大于240mm时大都都还是设槎的,但在120长的墙上是绝不可能有人去设牙槎的,而软件在布的时候没有考虑到这个实际问题,目前所有的算量软件都没能考虑到这个问题,希望千赢官网首页登录入口能做到,这也算是一个亮点功能吧。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个问题软件确实没法解决,楼上所说把构造柱设为不带马牙槎是错误的,距门边小于120mm的构造柱只是门边这段距离全部改为砼浇注,其他位置的马牙槎是正常设置的。

    2009-04-19 07:53:00 

  • 你在好好看一下图纸,一般图纸上都会写明,墙垛小于250,同构造柱一起现浇的字样,也就是说,在小于250根本不做马牙槎,而且直接现构造柱一起浇筑. 还有一个,根据图纸,这些是自己可以变通去定义和布置的,软件是死的,人是活的,我们不能完全依靠软件,但没有软件,我们又不可能提高自己的计算速度,

    2009-04-18 17:44:07 

  • 你可以在新建构造柱里,设置不带马牙槎

    2009-04-18 16:02:02 