W 2021-09-28 11:44:13 | 山西省 安装 | 1783查看 4回答
请问大家只有算强电需要预留配电箱内的电线长度吗?
1.如题,手算时配电箱内的预留长度是怎么算呢,是宽+厚吗?(规格:宽X高X厚)
2.例如BV-3x4的线,那是计算完管长之后x3然后再加上配电箱预留长度就可以吗,配电箱预留长度需要x3吗?
3.弱电有需要预留的吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.手算时配电箱内的预留长度是箱的半周长,
2.如BV-3x4的线,那是计算完管长之后x3然后再加上配电箱预留长度就可以,配电箱预留长度需要单线x3
3.弱电有需要预留箱的半周长
2021-09-28 11:48:28
-
都需要。按宽+高=半周长考虑预留,计算规则有明确说明。
预留乘以3,因为是三根电线;
有。
2021-09-28 11:49:40
-
电线都需要乘3,电缆不需要乘
首次提交 2021-09-28 11:50:53 最近修改2021-09-28 11:51:36 (修改过1次)
-
1、手算预留长度:(宽+高)*根数
2、需要乘以3
3、弱电也需要计量(定额“一、双绞线缆、光缆、同轴电缆敷设、穿放、明布放,以“m”计量单位。电缆敷设按单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,依次类推。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。”
2021-09-28 13:06:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看