物业单位 2021-09-29 11:16:56 | 四川省 土建 | 434查看 1回答
各位老师好,请教一下板钢筋布置
如果图上的破折号表示该钢筋在该板通长的话,这块板的跨板受力筋是不是太多了会软件上会显示重复布置。 正确该怎么处理这块板的钢筋
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好 没关系的,有注明附加的钢筋 本身就是需要重复布置的,您点击确认即可