涛 2021-10-01 10:30:18 | 云南省 土建 | 8892查看 4回答
承台侧面分布筋怎么设置
分布筋范围怎么设置到承台顶,图片显示不到顶
2021-10-01 10:36:57 补充
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计截图补充一张看看
2021-10-01 10:34:11
-
承台构件有个最后一个节点设置是底筋上翻到承台/防水板后弯折,如果承台位置的筏板顶标高低于承台顶标高,就会出现上面这种情况。
解决办法是把该区域筏板顶面标高调高,平齐承台顶面
2021-10-01 10:34:39
-
选择对应的配筋形式后对应设置可以
2021-10-01 10:40:05
-
承台与筏板基础的接触范围是不计算侧面分布钢筋的,设计也没有要求需要有侧面分布筋
2021-10-01 21:26:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看