小问 2021-10-01 21:46:25 | 陕西省 安装预算安装算量GQI | 6989查看 5回答
关于给排水系统水压试验
请教各位老师:
管道安装章节说明:
十二、管道水压试验适用于管道间、管廊内及隐蔽工程中管道需要单独做压力试验的项目,而施工完成后的整体系统试压已包括在管道安装项目内,不得重复计算
字面意思理解是①隐蔽工程,比如埋地的管道,要单独再套一个压力试验子目,②而位于管井内的管道,不管是立管还是水平管,也不管是明装的还埋地的都要单独套一个压力试验子目,也就是说①隐蔽工程和②管井内的所有管道,两种情况都要单独套一个压力试验子目,是这样的吗?
谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的
从说明 上是这个意思
2021-10-01 21:53:35
-
一次压力试验与二次压力试验都已经包含在管道安装项目中。
只不过其中,(一次压力试验中)的管道间、管廊内及隐蔽工程,这三种情况的压力试验,需要单独计算费用(套管道水压试验),这一点,与别的省市计算规则,不一样。
2021-10-02 06:38:39
-
实际单独做的就要给,可根据试压记录
2021-10-02 06:39:03
-
你说是施工工艺上的,定额不能算管道水压试验
2021-10-02 08:06:35
-
按照计算规则计算
2021-10-02 13:50:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看