tyzhj117 2009-04-20 12:52:18 | 四川省 其他专业 | 1043查看 3回答
钢筋中梁两端和中间的箍筋不一样,要什么改?指教一下
梁的两端箍筋是A16@150 中间是A16@200 请问在原位标注中怎么修改?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按A16-150/200格式输入。
2009-04-20 12:55:41
-
A16@150/200即可
2009-04-20 12:56:21
-
回答:是不是加密和非加密区的钢筋间距,梁的加密区通常都是在梁的两端,非加密区在中间段。如果是这样那就直接在梁属性输入箍筋属性就是了.比如你的箍筋是A16@150/200,那就直接在箍筋位置输入A16@150/200.
2009-04-20 13:03:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看