sansan03 2009-04-20 15:10:23 | 北京市 其他专业 | 1744查看 5回答
泵房内阀门为法兰连接,管道为丝接,法兰为螺纹法兰还是对焊法兰
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应用螺纹法兰。这是由于管道为丝接,对焊法兰的内口尺寸要小于管道的直径。用丝接正好解决问题。
2009-04-20 15:16:32
-
应该螺纹连接考虑
2009-04-20 15:23:01
-
阀门安装用的法兰应和阀门型号一致,看一下阀门的法兰是什么标准的,按标准选用配套法兰。
2009-04-20 15:24:59
-
对焊法兰!丝接管道上的阀门为对夹法兰连接。
2009-04-20 15:30:45
-
管道安装的连接方式应该是按阀门的型号和管道直径、材质等来决定管道法兰的连接方式,按照你说的应该是螺蚊连接吧
2009-04-20 15:31:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看