9632426aab60d5ea 2021-10-09 09:14:28 | 山东省 安装 | 1160查看 3回答
利用基础钢筋做接地网
地下车库利用基础底板上下俩层通长钢筋做等电位联结,如果地下车库基础底板是四根钢筋,接地母线的数量是否应该乘2?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果设计四根钢筋,应该乘2
首次提交 2021-10-09 09:41:35 最近修改2021-10-09 09:41:53 (修改过1次)
-
只算计二根钢筋即可
2021-10-09 09:23:47
-
不能,利基础钢筋做接地极,是按面积计算的
2021-10-09 09:29:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看