石中火 2021-10-09 16:12:24 | 河南省 土建土建计量GTJ | 2882查看 5回答
砌体墙顶标高设置
我想设置砌体墙的顶标高,如果顶上有梁就齐梁底,地上没梁就齐板底
有什么快捷的办法设置吗?还是得一道道墙的设置
2021-10-09 16:58:50 补充
看到了几个回答,按说是顶标高设置为层顶标高或者顶板顶标高。这样遇到梁会自动扣减。但是实际做的时候如果墙不是正对着梁,比如一道240厚墙的一半在梁底一半在板底,这样就只把墙砌到梁底。软件中如果统一设置到板底,这道墙的一半(120厚)会被梁扣减,另外一半还是会到板底
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定义的墙体没有特殊情况,顶标高按层顶标高,底标高就是层底标高,墙体与梁重叠软件是可以识别计算
疑虑太多,也不会去实际的去操作验算,就是会存在这种那种的怀疑,软件是可以正确的计算你所提出的问题的啊
首次提交 2021-10-09 16:18:23 最近修改2021-10-09 17:18:57 (修改过1次)
-
这个本来就是这样的,无需设置。
砌体墙和梁相交是梁优先的。
砌体墙如果不调整,顶标高就是板底。
2021-10-09 16:19:04
-
实际按层底、层顶标高定义设计即可。
2021-10-09 16:19:05
-
F3全选需要调整的砌体墙
2021-10-09 16:20:23
-
砌体墙顶标高设置 为 层顶标高即可。
2021-10-09 16:25:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看