lo****@163.com 2009-04-21 12:01:40 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 634查看 12回答
吊筋的设置问题
井字梁图中只标出梁附加箍筋而没有吊筋 那这里到底有没有吊筋?问题补充:而图纸上一般怎么标注才表示有吊筋? 附加箍筋我是按图集上,主次梁交接,次梁和次梁交接都各加3根,没有错吧?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳井字梁图中只标出梁附加箍筋而没有吊筋,在标注说明中也没有说明有吊筋,那就说明此处没有吊筋。 一般情况在图纸主次梁相交处,如果有吊筋或附加箍筋,设计者会标有或说明此处有吊筋或附加箍筋。
2009-04-21 12:16:09
-
如果结构说明中如果没有,图中也未标注,那就是没有了。
2009-04-21 12:04:23
-
答:如果没有标注,就不用输入
2009-04-21 12:04:36
-
这个问题我问过设计的人 答复是图纸上没有标注的就没有~!
2009-04-21 12:08:45
-
图纸设计说明没有要求 就没有吊筋 附加箍筋 就根据设计说明上的要求 (抗震等级、砼等级等)确定附加箍筋的根数
2009-04-21 12:29:10
-
你好好查看一下总说明,如果没有说明并且图纸也没有标注就可以不用考虑了。
2009-04-21 12:50:20
-
井字梁只设加密箍,与箍筋一样。现场一般是需要的,但图上一般不标,我觉得在这方面可以调整。吊筋就按图标示,每对吊筋有六根加密箍,次梁宽度仅影响吊筋下边宽度的长度,与加密箍无关。输入时最好算好多少对,再累加一起输入!
2009-04-23 11:51:16
-
如果图纸没有标注,那就不用输入吊筋,需要不需要吊筋是根据设计来定的。
2009-04-24 09:44:18
-
看图纸不能光看图形,也要看下面或者左右两侧的文字说明,好多设计院吊筋都不画到图形里,只在文字说明里描述,还要看看结构施工说明里,一般附加箍筋,吊筋,洞口加强筋等都是用文字描述的
2009-04-21 12:37:50
-
按图输入,如果根据抗震等级有误,可以向设计院咨询。
2009-04-21 13:05:40
-
仔细看看施工图纸包括说明和图形,如果没有说明也没有标出来就说明没有了。
2009-04-21 13:33:50
-
如果图纸说明中没有说明且图纸也没有标注,那就没有
2009-04-21 14:49:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看