dudu 2009-04-21 14:20:03 | 四川省 其他专业 | 897查看 4回答
剪力墙配筋
双排配筋的剪力墙 内外排配筋不一样 外排还是B14/16-125 就是一根14一根16按125间距依次布置 这个怎么设定啊,顺便问一下剪力墙上下有暗梁 其中剪力墙配筋受不受影响
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳楼上老师的方法,那样计算还是有点差别的~~,因为中间排钢筋的计算和内测一样……最外侧的又与内测的计算有点小小的差异~~~ 如果是竖向钢筋,那么就影响不大,可以直接输入(1)B14-250+(1)B16-250+内测钢筋
2009-04-21 14:44:25
-
请看图片,我以水平筋做示意。
2009-04-21 14:26:19
-
输入1B14@125+1B16125.剪力墙上下有暗梁 其中剪力墙配筋不受影响.
2009-04-21 14:49:36
-
双排配筋的剪力墙 内外排配筋不一样 外排还是B14/16-125 就是一根14一根16按125间距依次布置 这个怎么设定啊 你可以把b14和b16看做两排筋!如:(1)b14@125+(1)b16@125 和你说的那种情况的结果是一样的!!!如下图:
2009-04-21 14:50:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看