稻草人 2021-10-12 23:23:51 | 湖南省 土建 | 5548查看 1回答
梁跨中钢筋
这跨本来中间是架立筋,现改成这跨中部钢筋为3B25。1.这样改合理吗?
我在千赢官网首页登录入口上这样设置后,跨中钢筋3B25左端锚进左支座,但右端却未入支座,看起来像跟右边支座搭接了。 2.为什么跨中钢筋没进支座? 3.如是和右支座负筋搭接,是按16图集里:小直径通长筋搭接支座负筋lle,这样吗? 4.另外单论图集这里,如果通长筋是比负筋大直径,搭接长度该怎么算?
5.梁跨中筋,是本跨通长筋必入支座吗?不是话,是怎样布置的
谢谢老师有空能解答一二
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的这种情况符合16G的规定(具体那一页有我记不得了)。
2021-10-13 06:08:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看