• 独立基础底板筋5.3*0.9=4.77m,现场钢筋4m较多,能不能搭接呢,又该搭接多少?

    独立基础底板筋5.3*0.9=4.77m,现场钢筋4m较多,能不能搭接呢,又该搭接多少?有图集吗、规范也行。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    搭接长度“将军峰”说的很清楚了,单面焊10倍d (就是:钢筋直径*10倍),双面焊5倍d (就是:钢筋直径*5倍)啊!

    2009-05-07 10:06:21 

  • 电渣压力对焊后也可以使用,不必非要搭接的,接头百分率是25

    2009-05-08 14:46:48 

  • 横向对焊就可以

    2009-05-08 19:38:15 

  • 可以搭接,最好采用焊接 单面焊10倍d 双面焊5倍d 。 钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2003

    2009-05-07 09:55:27 

  • 可以搭接,最好采用焊接.首先采用对焊,或用双面焊5倍d.

    2009-05-07 10:03:34 

  • 可以,应采用机械连接,接头百分率的大于50%

    2009-05-07 10:14:13 

  • 可以采用搭接,d》=20以上应采用机械连接,在施工图里应该注明了可以参照的图集和规范

    2009-05-07 10:34:42 

  • 独立基础底板筋5.3*0.9=4.77m,现场钢筋4m较多,能不能搭接呢,又该搭接多少?有图集吗、规范也行,可以搭接,见06G101-6第40及41页,任何情况下不得小于300mm.

    2009-05-07 10:44:34 

  • 搭接长度看看图纸的砼等级是多少?查知其锚固长度Lae。你采用的搭接接头百分率是25%还是50%?不过在工程施工中应优先采用机械连接。如现场发生绑扎搭接其搭接长度应大于1.2Lae(锚固长度。接头百分率小于25%时)或1.6Lae(锚固长度。接头百分率小于50%时)

    2009-05-07 10:51:12 