123 2009-05-07 10:09:03 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 453查看 5回答
梁的贯通筋在搭接设置中设置为单面焊为何计算结果却不加10*d?
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你是在修改完搭接设置需要点击“应用到项目”这样设置才会计算!
2009-05-07 10:19:33
-
梁的贯通筋的直径是在你设置单面焊的范围内吗
2009-05-07 10:15:50
-
回答:因为这个一般套定额的时候各地定额包括在了损耗里了,不单独计算,如果想算,设置损耗模板。
2009-05-07 10:25:40
-
点击【工具】--【选项】--【其他】在单(双)面焊统计搭接长度前打钩就可以了
2009-05-07 10:32:35
-
焊接的费用以及损耗在定额中已经考虑了。
2009-05-07 10:38:44
-
这个是施工图构造柱详图,上下部均采用预留,锚固基础,梁内40d,搭接为1.6*搭接,我在计算设置里面改成上下部均预留钢筋计算结果好像不对啊,怎么修改呢
-
基础和柱中的通长钢筋均采用焊接接头,优先采用闪光对焊。挑梁纵筋不得采用任何接头。 受力钢筋搭接长度范围内箍筋直径≥0.25d(d为搭接钢筋直径较大者) 焊接接头怎么设置,受力搭接范围在哪设置
-
在GGJ2009中,我将柱纵筋搭接形式全部设置为电渣压力焊,发现构造柱中也有了电渣压力焊接头
在GGJ2009中,我将柱纵筋搭接形式全部设置为电渣压力焊,发现构造柱中也有了电渣压力焊接头,这是不对的,请问如何设置?
-
基础梁上下主筋及侧面筋、箍筋均不贯通桩承台,只在桩承台边锚固,在软件中如何设置锚固
基础梁上下主筋及侧面筋、箍筋均不贯通桩承台,只在桩承台边锚固,在软件中如何设置锚固?如图所示计算结果显示基础梁主筋及侧面筋、箍筋软件默认设置是伸到桩承台边计算的。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看