bluesky23623 2009-05-08 15:22:11 | 山西省 计价软件GBQ4.0 | 793查看 4回答
满堂脚手架
满堂脚手架 基本层~高度12.2m 972/100 满堂脚手架 基本层~5.2m (536.55+113.91)/100 这两个什么意思呢?是不是下面那个定额是5.2的,上面一个是增加的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我是山西祁县的,可以回答你的问题。山西定额规定:满堂脚手架 基本层是5.2米。增加层是1.2米。至于后面的数据,咋也碰不上,12.2米-5.2米后,再除以1.2米=5.8个增加层,.8超过一半,应该增加6个增加层,应该增加的工程量是基本层的6倍才对。你再看看你的数字是否有误?
2009-05-08 23:36:49
-
基本层是3.6m 基本层~高度12.2m 高度增加到12.2M 满堂脚手架 基本层~5.2m 高度增加到5.2M
2009-05-08 16:09:25
-
一般的定额规定,层高在3.6m-5.2m之间者应该套用满堂脚手架基本层,每超过1.2m计算一个增加层,尾数超过0.6m时,可按一个增加层计算。具体应以当地定额的规定为准。 按你的描述,层高12.2m,除了在5.2m内需要套用一个满堂脚手架基本层外,还应套用6个增加层。底下的数据应该是满堂脚手架基本层的,而上面的是增加层的话,数据是否写错了呢?(基本层工程量=536.66+113.91=650.57,而增加层的工程量却是972,这显然是有问题的,增加层的工程量应该是基本层工程量的整倍数才对。)
2009-05-08 16:12:43
-
满堂脚手架 基本层是3.6m 5.2应该增加一个 增加层 不知道你是哪里来的那些数字。
2009-05-08 15:26:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看