ligel 2009-05-08 15:34:48 | 北京市 土建算量GCL2013 | 552查看 5回答
关于剪力墙暗柱软件算量时算到墙里了 还是单列算呢
在画剪力墙的暗柱和连梁时 这些构件的砼量是否算到墙里了还是算到构件里墙的量自动扣减呢 谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在图形算量中,暗柱和连梁应该计算到剪力墙中,所以你不用画暗柱和连梁。
2009-05-08 15:38:03
-
如果不是导钢筋图,那么不需要单独画暗梁、暗柱。直接画墙就可以了,因为暗梁、暗柱的混凝土量是要合并到剪力墙里的。 如果是导入的钢筋图,那么就要注意了:暗梁、连梁导入后成了普通梁,暗柱成了普通柱,所以你在套定额时必须根据名称把暗梁、连梁、暗柱全套成剪力墙的定额,否则就会出错。
2009-05-08 16:41:11
-
暗柱和连梁并入墙体工程量计算
2009-05-08 15:37:58
-
在图形算量进行画图输入时,暗柱和连梁可以不画。
2009-05-08 15:47:07
-
砼量算到墙里了
2009-05-08 15:59:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看