5156dexiaozhi 2009-05-08 16:46:26 | 广东省 土建算量GCL2013 | 772查看 2回答
GCL2008,柱子对齐问题
柱靠梁边是,批量对齐,总是有的柱子没有对齐,而是向相反的方向对齐,不知道为什么?操作也是按系统提示做得啊?如图所示,而单独对齐,每次只能对齐一个柱子,很麻烦, 请教大家有什么好的方法,最好说一下步骤。谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以重新做一个小工程试试
2009-05-08 17:20:50
-
从你这个图上看,问题可能出在将不同柱朝着梁的同一条边对齐了。象图左下面的两个柱KZ1、KZ2应该是与梁的上边对齐,右上的柱子KZ3与梁的下边对齐。操作时可能是把KZ1、KZ2、KZ3全部选择了,然后再选择梁的下边对齐,所以才出现你上面的情况。 正确的操作方法应该是: 1、框选KZ1、KZ2,右键选择多对齐,然后左击梁的上边线,柱就对好了; 2、点选KZ3,右键选择单对齐,然后左击梁的下边线,柱就对好了; 总之,在使用柱的“多对齐”时,要选择对齐的边是相同的柱子,对齐的边不同的柱子可以用“单对齐”来操作。这样就能避免出现对齐后有些柱子会朝着相反的方向。
2009-05-08 17:57:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看