小克鲁伊维特 2021-10-23 22:02:30 | 安徽省 安装预算安装算量GQI | 2553查看 4回答
关于消火栓管道安装高度问题
请问图中所圈的部位是有立管吗?标高是多少?依据什么规范需要这样设置立管?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
栓口安装规范要求距地1.1米,下部的根据阀门操作方便设置立管,其余的无要求
2021-10-24 07:39:22
-
计算总立管长度,从-1.1~1.1m总计2.2m即可。
2021-10-23 22:06:11
-
室外的平地坪
2021-10-24 08:01:51
-
消火栓 标高 为+1.1米,上圈的立管在200-300左右即可
2021-10-24 08:11:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看