jiuliu 2021-10-25 10:47:15 | 四川省 安装审核 | 3734查看 2回答
请问电动闭门器的电源线是从消防控制室接来的吗?但是门磁开关不是没得电源线吗?
系统图,门磁开关电动闭门器都是一个回路从消防控制室出来。但是门磁开关没得电源线,电动闭门器有电源线。不是很懂怎么计算这根电源线。
2021-10-25 10:47:54 补充
2021-10-25 12:18:24 补充
哪位大神知道的,请为在下解惑一二啊!多谢了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个跟常开和常闭有点关系,,
一般来说常闭的只需要信号线(个别厂家的设备需要信号➕24V),常开的信号线➕24V,防火门是单独的总线,因为它是单独接到防火门监控主机的,与报警主机做联网
原理应该是常开的火灾的时候需要电动闭门器把门关上,这样火才出不来。
常闭的只需要信号线,应该是释放门磁的作用。不然火灾打不开门禁或者还需要去找按钮。。
2021-10-25 18:28:13
-
门磁开关,既不能开门,也不能闭门。所以不用电源线。即;门磁开关不是门锁。(火灾发生后,门锁才会由消防值班室人员远程操作开门,让人逃生)
(门磁开关的作用,当非门禁卡打开门时,门磁开关就会报警,消防值班室就会知道并派人处理)
首次提交 2021-10-25 22:11:40 最近修改2021-10-25 22:17:05 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看