zhangsuhui 2009-05-09 09:52:24 | 河北省 其他专业 | 1862查看 11回答
板中有双层双向受力筋,还用不用扣筋和分布筋
在图纸说明中已注明“板底双向钢筋均为8@200,板顶钢筋均为8@200",可结构平面图中还有板负筋,是不是钢筋太多了,要都布置上吗?问题补充:这个工程是一个砖混七层住宅
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按图施工这对于施工单位来讲是必须遵守的原则。
2009-05-09 10:26:48
-
我觉得 有双层双向配筋了 没有必要再配负筋了 规范有规定的
2009-05-09 09:58:43
-
这是结构问题:双层筋有时满足不了抗剪能力,需再设板负筋。所以都需布置上
2009-05-09 10:02:24
-
板中有双层双向受力筋不需要布置板负筋。
2009-05-09 10:02:25
-
注意:一定要按图纸标注计算,设计室经过结构演算得出的配筋率,虽然布置了面筋,但在支座处尚需布置板负筋的,要看图纸的标注,不然就漏算了。
2009-05-09 10:03:15
-
这是结构设计,有这种设计方法,你按设计图纸标注画图就可以了。
2009-05-09 10:06:25
-
那当然了,一定要按图纸要求去画,否则算出的钢筋量会少
2009-05-10 00:37:46
-
按设计要求做
2009-05-10 09:02:29
-
要布置的 图纸是额外附加 一切以图纸为准哈
2009-05-09 10:47:15
-
在双层双向板中是不需要再布置负筋了。 你可以向设计院提出疑问。
2009-05-09 12:14:53
-
在图纸说明中已注明“板底双向钢筋均为8@200,板顶钢筋均为8@200",可结构平面图中还有板负筋,是不是钢筋太多了,要都布置上吗? 软件中钢筋的计算原则,以板上下双向双层筋为大,布置负筋处有双层筋,软件自动不计算,所以你尽可以画上板负筋,钢筋计算是不会多的,这个问题以前遇见过,核实过。
2009-05-09 14:05:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看