源源不断 2009-05-10 02:12:23 | 安徽省 其他专业 | 952查看 10回答
剪力墙钢筋如何布置?(如图)
水平筋加强带如果定义? 临土面垂直筋上下间距不一样如果定义?问题补充:垂直筋左右间距不一样,1B14@150+1B16@200是输不上的。怎么定义?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳水平加强带两种处理方法; 1、单构件计算多出的筋 2、正常计算后,在编辑钢筋中输入多出的钢筋,然后锁定构件 垂直筋解决方法如下: 1、按正常@200布置墙,然后在做一道只有垂直筋@200的墙布置于本强内侧,标高为基础到基础上2500即可。 记得附加砼墙导到GCL后要删除掉 2、也可用水平筋的方法来处理
2009-05-10 03:09:11
-
最好在【单构件输入】中输入加强带及附加钢筋。
2009-05-10 06:49:10
-
水平筋加强带如果定义? 水平筋加强带,试一试用暗设置, 临土面垂直筋上下间距不一样如果定义? 建立子楼层,主层绘制下部分,子楼层绘制下部分。
2009-05-10 07:40:47
-
这样输入水平筋B14-150(2),垂直筋B14-150(1)+B16-200(1),拉筋A6-600*600加强带用暗梁画上主筋16B14 箍筋A8-200.都画上后看墙的水平筋算的是否多,因为有暗梁,暗梁处的水平筋不能算重,如果多在墙的编辑钢筋中扣除5根14的和4根16的墙水平筋。
2009-05-10 07:50:22
-
建议在单构件中输入
2009-05-10 07:56:26
-
水平筋加强带如果定义? 临土面垂直筋上下间距不一样如果定义? 回答:水平筋加强带用暗梁布置 临土面垂直筋上下间距不一样,下面的剪力墙在基础部分,上面的剪力墙设置在基础的子楼层里处理
2009-05-10 08:08:36
-
建议在单构件输入中计算多出的钢筋。
2009-05-10 09:13:03
-
可以用单构件处理多出的钢筋!
2009-05-10 09:13:14
-
剪力墙钢筋的水平筋加强带用“暗梁”来进行定义,垂直筋加强带用“暗柱”来进行定义,临土面垂直筋上下间距不一样用“分楼层”来进行定义,及从“上下间距不一样”的标高处进行分层计算。
2009-05-10 09:17:51
-
都好专业啊.!初学者.还没碰到这种问题.!
2009-05-10 10:48:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看