• 剪力墙钢筋如何布置?(如图)

    水平筋加强带如果定义? 临土面垂直筋上下间距不一样如果定义?

    直筋

    问题补充:垂直筋左右间距不一样,1B14@150+1B16@200是输不上的。怎么定义?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    水平加强带两种处理方法; 1、单构件计算多出的筋 2、正常计算后,在编辑钢筋中输入多出的钢筋,然后锁定构件 垂直筋解决方法如下: 1、按正常@200布置墙,然后在做一道只有垂直筋@200的墙布置于本强内侧,标高为基础到基础上2500即可。 记得附加砼墙导到GCL后要删除掉 2、也可用水平筋的方法来处理

    2009-05-10 03:09:11 

  • 最好在【单构件输入】中输入加强带及附加钢筋。

    2009-05-10 06:49:10 

  • 水平筋加强带如果定义? 水平筋加强带,试一试用暗设置, 临土面垂直筋上下间距不一样如果定义? 建立子楼层,主层绘制下部分,子楼层绘制下部分。

    2009-05-10 07:40:47 

  • 这样输入水平筋B14-150(2),垂直筋B14-150(1)+B16-200(1),拉筋A6-600*600加强带用暗梁画上主筋16B14 箍筋A8-200.都画上后看墙的水平筋算的是否多,因为有暗梁,暗梁处的水平筋不能算重,如果多在墙的编辑钢筋中扣除5根14的和4根16的墙水平筋。

    2009-05-10 07:50:22 

  • 建议在单构件中输入

    2009-05-10 07:56:26 

  • 水平筋加强带如果定义? 临土面垂直筋上下间距不一样如果定义? 回答:水平筋加强带用暗梁布置 临土面垂直筋上下间距不一样,下面的剪力墙在基础部分,上面的剪力墙设置在基础的子楼层里处理

    2009-05-10 08:08:36 

  • 建议在单构件输入中计算多出的钢筋。

    2009-05-10 09:13:03 

  • 可以用单构件处理多出的钢筋!

    2009-05-10 09:13:14 

  • 剪力墙钢筋的水平筋加强带用“暗梁”来进行定义,垂直筋加强带用“暗柱”来进行定义,临土面垂直筋上下间距不一样用“分楼层”来进行定义,及从“上下间距不一样”的标高处进行分层计算。

    2009-05-10 09:17:51 

  • 都好专业啊.!初学者.还没碰到这种问题.!

    2009-05-10 10:48:18 