开到ゞ荼靡 2009-05-10 09:39:34 | 四川省 其他专业 | 501查看 4回答
请教:在钢筋抽样中,框架结构顶层柱纵筋计算。。
框架结构,顶层层高为3.3m,在查看柱纵筋时(保护层30),钢筋竖直段为2770,是否正确啊?扣除保护层也应该是3240啊?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳正确的,软件考虑的是 层高减去下层的预留长度呢,所以顶层小于层高。你可以看看计算公式。
2009-05-10 09:43:05
-
框架结构,顶层层高为3.3m,在查看柱纵筋时(保护层30),钢筋竖直段为2770也是正确的,软件是按照图集03G101来计算的,你看看图集上相应的节点构造就明白了。
2009-05-10 09:42:22
-
还要减掉下一层伸上来的长度!O(∩_∩)O~
2009-05-10 09:43:01
-
你在仔细查看一下,层高、柱的标高、高度等设置是不是有误,在看看钢筋的计算式,竖直长度是不是有其他相加的数据。
2009-05-10 09:44:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看