2333 2021-10-28 15:22:28 | 广东省 土建 | 759查看 1回答
剪力墙隔一布一竖向钢筋起步距离的问题 求解答
软件的设置的剪力墙竖向间距是200mm,距离暗柱的起步设置间距为s-bhc;
但是在软件计算中,剪力墙隔一步一的竖向钢筋距离暗柱起步却是400mm;
具体如图所示,请问为什么会这样?如何解决?
2021-10-28 15:38:05 补充
而且我看过了剪力墙中间没有其他构件及钢筋
2021-10-28 17:49:38 补充
我再上传一个图 ,净长5.4m的墙 起步间距明显是400mm,而且编辑钢筋的根数也是少算了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在编辑钢筋的根数栏,双击根数查看计算式,三维不一定准
首次提交 2021-10-28 15:31:52 最近修改2021-10-29 07:54:57 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看