今晚疯狂 2009-05-10 16:01:26 | 广东省 土建算量GCL2013 | 514查看 3回答
+-0.00以下负层如何设置构件及楼层标高?
我的地下室3m层高,地下室底板为-3m,最厚桩承台为1.5m,表示桩承台底标高为-4.5m,-3m为桩承台顶标高,请看以下附图是我设置的标高信息,我个人觉得不太对,搞到真的很烦,希望大家可以帮帮我,谢谢您的帮忙.
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.第1个图对、 2、直接在垫层处设定标高、 3、应对每个承台设定标高
2009-05-10 16:37:37
-
你好;应首先确定首层层高,再修改首层底标高,--然后输入负一层的层高--负一层的底标高软件自动修改,再输入基础层层高-1.5米---基础层的低标高软件自动修改。
2009-05-10 20:07:28
-
第一个图,基础底标高应该是标注为-4.5;第二个图,基础顶标高也是错的,应该标注为-3m;第三个图,基础层 层高应该标注为1.5米 垫层不用单独设基础构件,直接在基础构建中建立一个基础单元就可以了。
2009-05-10 16:05:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看