创造未来 2021-10-29 18:43:20 | 河南省 安装施工安装算量GQI | 865查看 1回答
我在电气算量时用多回路识别识别了照明配电箱的各个回路,构件选择时选用了用系统图识别的各回路构件为BV-3*2.5,穿PVC16的管,可是在我识别完成后,选了构件属性却成了BV-2*2.5穿PVC16的管,这是怎么回事呢?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
将军峰 黄金专家
答题: 168251 被赞: 95767
缺少的线 自行补上去吧 。
2021-10-30 08:12:31
配电箱竖向自动生成配管的问题
如图1,先识别灯具和配电箱,画灯具和配电箱之间的配管,我先识别N1回路(配电箱的捕捉点是中点),然后会自动生成一根竖向配管,我再识别n2回路(配电箱捕捉点也是中点),它就不会再生成一根管,正确的是两跟竖向管,如何处理这个问题? 我是每条回路在配电箱的捕捉点不是同一个地方,但是看起来好乱(图2),有没有其他好的方法? 我知道有个组合管道的功能好像可以解决这个问题,但是我只会在电线导管里面新建一个组合管道,然后在平面图中绘制出来(图3),接下来就不会了,应该怎么操作绘制竖向的配管和配线?我刚接触软件,请说的详细一点,谢谢。
跨层电线导管连接问题?
从一层(4.2米层高)AT1配电箱(1.5米标高)出来一根线一直通到地下室(4.5层高)的PWB控制箱(1.5米标高)内,这一根线标注是两趟管线,该怎样识别呀?图中w9,w10回路?用组合管线末端有分支管立管才好设置起点,可这就一根线直接进箱子。
安装算量电气回路识别的快速方法
在安装算量中,电气配管电线比较快的识别方法是回路识别和回路标识识别,在实际操作中,设计好的图纸经常会把一个配电箱的几个回路画在一起,识别的时候吧几个回路都识别到一块,这对工作造成非常大的影响,只能用选择识别功能,不过对于选择识别的回路,如果回路里边电线根数不一样。用着也是同样不方便,后来我找了两种方法,一,用选择识别,对于一个回路,先把管内穿线根数一样的管子识别出来,在逐一的吧该回路中所有的配管都识别完,二,用回路标识识别,选择一段管线后,确认后所有的回路是连在一块的,先把管子全部识别出来,然后先把不在一个回路上配管全部删除,吧一个回路的信息设置好,在用同样的方法识别其他的回路,直到最后吧所有的回路都识别完,这两个方法的不足是,用选择识别时效率非常低,非常的浪费时间,用标识识别时,由于所有的回路都要经过好几次的识别,识别的结果不是太准确。请教大家遇到这样的问题时都有哪些比价好的方法处理呢。