P90 Rush B! 2021-10-29 19:02:41 | 河南省 安装 | 993查看 5回答
电井内竖向电源线首先连接至单联开关,单联开关至灯具处为2根线还是三根线,
电井内竖向电源线首先连接至单联开关,单联开关至灯具处为2根线还是三根线,
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是三根线
2021-10-29 19:03:43
-
单联开关至灯具处为2根线
2021-10-29 19:03:51
-
到灯具必须3根线(控制线、零线、接地线)
2021-10-29 19:05:55
-
看情况而定,如果竖向电源线是唯一通过开关至灯具(竖向电源线不直接另外还有接线至灯具的),那么零线,地线通过开关至灯具,火线直入开关,控制线从关至灯具,即从开关至灯具是3根线,从竖向电源至开关也是3根线
2021-10-29 19:17:55
-
开关到灯具两根线,火线和控制线
2021-10-29 19:30:55
-
照明回路配管、配线为“BV-(3x2.5)PC20 CC WC”,当先连接至单联单控开关再连接至灯具时,连接至单联单控开关的线应按几根计算???
-
此处电井照明单联开关到壁灯计算几根线,单联开关处计算几根立管?1-17层是不是就是一根管直接敷设到17层?到每层开关壁灯怎么接线的?
-
N11的配线是BV-3*2.5,SC15,未注明的根数是三根,两个单联开关的配线是怎么计算的?是单联的穿两线?还是与水平方向穿的线有关系?比如第一个单联开关水平方向有4线和3线的。
-
双联四控开关,上至顶面后分成三路了,连接至开关处竖向有几根立管?每根立管有几根线?水平线路里每路配管里有几根线?2021-06-14 18:11:13 补充
-
如图中的K1 K2 K3线路需要连接三联单控开关,是否单独从K1 K2 K3处引一根线到K1-K3开关还是怎么连接 有没有详解的,若连接管内为几根线
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看