百合花香 2009-05-11 08:51:53 | 江苏省 其他专业 | 1177查看 6回答
在钢筋抽样中,坡屋面相交的阳角处节点板钢筋的设置?
在钢筋抽样中,有坡屋面的情况时,屋面相交的阳角处节点钢筋设置正确的,在实际汇总计算的结果里不按节点设置计算,也就是说,汇总计算完毕后的钢筋信息里未出现折角钢筋,我不知道该怎么设置,是要对每个斜屋面板相交处单独定义阳角处的节点吗?请高手给与指点,谢谢~~~~~~~~
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、先根据平面图标注的平面尺寸画梁 2、分割完斜板后先沿屋脊处打断梁 3、定义斜板 →合并梁 →原位标注→三维检查→汇总出量。 以上是折梁处理的全过程,屋面的情况通常比较复杂,在操作结束后一定要用三维进行检查。看是否所有的梁板都已经压到位。局部的地方有时时候还要进行标高调整。直到三维无问题。 斜屋面需要先画斜板,然后再布置钢筋
2009-05-11 08:56:16
-
答:在单构件中计算简单明了.
2009-05-11 13:45:30
-
这个要在表格输入中自行输入、
2009-05-11 08:55:44
-
你要锁定你修改的构建才可以了的
2009-05-11 09:01:28
-
可种情况我也遇到过,可能是顺序的问题 1. 先选择好节点 2. 画梁,画板 3. 定义斜板,打断梁 4. 三维显示,看有无错误 5. 查看钢筋是否正确
2009-05-11 09:04:48
-
答:主要是顺序问题。梁打断之后压斜之后要重新合并,之后再计算汇总保存,之后再查看钢筋。应该就没问题。
2009-05-11 09:41:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看