泥酱 2009-05-11 09:10:46 | 广西壮族自治区 其他专业 | 410查看 2回答
请教一下各位造价高手同行基础的问题
广西98定额的石方控制爆破什么情况下可以计算?3Q问题补充:我想问什么情况下是算 "控制"爆破 ,什么情况下算普通爆破? 控制爆破的基价要比普通爆破的高许多!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳控制爆破是施工地点离原有建筑物较近(即L〈300M )时采用控制爆破,除此之外用普通爆破。控制爆破之所以基价高于普通爆破基价是因为控制爆破基价已包括覆盖防护费用,而普通爆破的覆盖防护费用是可以另计的。
2009-05-11 21:15:12
-
按设计要求进行计算,设计没有就不用计算 回复:(1)严格遵守《土方及爆破工程施工与验收规范》关于拆除爆破的规定。 (2)在人口稠密、交通要道等地区爆破建筑物,应采用电力或导爆索起爆,不得采用火花起爆。当采用分段起爆时,应采用毫秒雷管起爆。 (3)采用微量作药的控制爆破,可大大减少飞石,但不能绝对控制飞石,仍采用适当保护措施,如对低矮建筑物采取适当护盖,对高大建筑物爆破设一定安全区,避免对周围建筑物和人身的危害。 (4)爆破时,对原有蒸汽锅炉和空压机房等高压设备,应将其压力降到( 1~ 2)X100000Pa。 (5)爆破各道工序要认真细致地操作,检查与处理,杜绝各种不安全事故发生。爆破要有监时指挥机构,便于分别负责爆破施工与起爆等有关安全工作。 (6)用爆破方法拆除建筑物部分结构的时候,应保证其它结构部分的良好状态。爆破后,如果发现保留的结构部分有危险征兆,应采取安全措施后,再进行工作。 你看一下是否符合,不符合不能计算,还有要根据设计要求进行计算,设计没有要求也不计算
2009-05-11 10:04:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看