dudu 2009-05-21 14:38:51 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 505查看 7回答
剪力墙拉筋个数不对
地下室剪力墙净长6米,高4200,按500*500间距梅花布置拉筋, 软件计算结果为128计算公式为(6000/500+1) 按照算法应该是4.2*6/0.25=100.8即101个吧 是不是地下室剪力墙还有什么特殊规定 求解答哈问题补充:我看软件公式 它是这样算的 用6*4.2/0.5*0.5+1 这前面都是对的 然后还有一个{6(墙长)/0.5+1}*2 这个怎么理解 是不是说在剪力墙的最上排和最下排拉筋还要布置一排
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可能你什么地方设置错了,我试了一下,我的软件算出来是102,手算也就算出来108啊。
2009-05-21 14:51:56
-
若此剪力墙给出的拉筋信息为:¢8@500×500,要求拉筋“梅花状”布置,软件中输入间距时,只需将水平间距不变,垂直间距除以2即可,如:¢8@500×250。 根据你举的例子,输入¢d500*250就对了。
2009-05-21 14:53:20
-
地下室剪力墙的拉筋没有什么特殊规定.
2009-05-21 15:01:32
-
我试了一下也是102
2009-05-21 15:04:49
-
只需将水平间距不变,垂直间距除以2,没有什么特殊规定。
2009-05-22 16:18:21
-
我平时手工算是这样子的 一行的个数:(6-0.5)/0.5+1=12个 行的总数:(4.2-.1)/.5+1=9行 拉筋的总个数:12*9=108个 可以参考一下。
2009-05-21 15:51:10
-
是不是还有底板内的两道你们没加上去吧?
2009-05-23 00:04:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看