关于设置起点后,桥架回路是乱的,如图
桥架没有相交,设置起点后,系统好像判定相交了,本来这个回路应该走黄色桥架的,各位大佬怎么设置可以避免这种问题
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
把相交处的一条桥架改下标高,
2021-11-03 09:44:15
-
你用桥架避让功能,先把桥架设置在不一个标高,然后再选择起点
2021-11-03 09:43:02