Ya 2021-11-06 14:03:10 | 浙江省 土建 | 567查看 1回答
剪力墙水平钢筋计算
左右两堵墙配筋不一致,软件默认伸入对方lae,接头部分就成了32*18+32*14,如图2。
但我觉得这里不需要锚固,如果是相同配筋就通长布置,不同配筋只要计算搭接就好,那就是38*14,如图3。
且图1右侧墙更高,框出部分应该按端部有暗柱时剪力墙做法计算,如图4.
我的想法对吗?应该如何修改软件设置呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图3是搭接率50%,两堵墙水平配筋不一致,相当于搭接率100%.
2021-11-06 18:13:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看