破局 2021-11-06 20:12:10 | 安徽省 安装 | 772查看 4回答
电预埋问题
请问老师,在两个不等高板电缆保护管怎么预埋? 还是应该走楼梯间明敷?是应该走路径一还是路径二呢?地库结构图中显示单体一层底板与地库顶板存在高差的。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是路径二
2021-11-06 20:15:07
-
说的是预埋,不是明敷,路径一弯多,明显不合理,所以路径二更合理。
竖向有高差,肯定要预埋竖向管道。
且距离较远,考虑加接线盒。
2021-11-06 22:39:00
-
按设计图示线条走向。遇高度差处,可设置过线盒(遇超长距离也可设过线盒)。规范允许。
不可随意(多绕的管线不一定算得回来,甲方不认账)。
首次提交 2021-11-07 06:42:36 最近修改2021-11-07 06:44:44 (修改过2次)
-
走路径一,地下室有桥架,到电井
2021-11-07 08:47:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看