如果基础主梁的高度跨两个楼层,那么地下室的基础主梁位置的剪力墙的水平钢筋扣基础主梁的高度吗
带地下室的楼,它的筏板基础的厚度是400厚,基础主梁的高度是1500厚,我定义的基础层的层高是400高,在基础层画上了基础主梁,也就是基础主梁有1100的高度是在地下室层,那么地下室层的基础主梁位置的剪力墙的水平钢筋不会识别基础主梁的高度,也就是水平钢筋是从筏板顶面开始算的,而不是从基础主梁的顶面开始算,是这样吧?正确的应该是把基础层定义成1500高,把基础梁完全画在基础层,这样地下室层的剪力墙的水平钢筋就会正确计算了,是吧?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、钢筋中基础主梁高度不应为1100,而应为1500--因筏板钢筋在基梁部位不会与基梁钢筋完全相同,且基梁钢筋布置一般高于筏板,故应保全基梁高度 2、地下室层的基础主梁位置的剪力墙的水平钢筋不会识别基础主梁的高度,也就是水平钢筋是从筏板顶面开始算的,而不是从基础主梁的顶面开始算,是这样的。 3、正确的应该是把基础层定义成1500高,把基础梁完全画在基础层,这样地下室层的剪力墙的水平钢筋就会正确计算了。
2009-05-23 12:49:58
-
在建层高时,基础层的层高是从基础底算至地下室地面之间的高度。
2009-05-23 18:44:02
-
1、基础层的层高要大于1500; 2、水平钢筋是从筏板顶面或基础梁顶面开始算。
2009-05-23 10:12:59
-
正确的应该是把基础层定义成1500高,把基础梁完全画在基础层,在基础层再画墙,水平钢筋是从筏板顶面或基础梁顶面开始算。
2009-05-23 11:46:47