汪 2021-11-11 15:35:00 | 四川省 土建土建计量GTJ | 988查看 1回答
集水坑问题
筏板基础、桩承台在同一顶标高时,筏板厚度1.05m,桩承台厚度2.25m,集水坑坑板顶标高=筏板顶标高(桩承台顶标高)-1.2,这样画出来,在三维中显示不出集水坑且筏板工程量也不会扣减集水坑。试了下把集水坑坑板顶标高改为=筏板顶标高(桩承台顶标高)-1.05(筏板厚度以内)就是正常的。这是什么原因,该怎么解决呢?集水坑坑板顶标高的输入方法都试过(按筏板顶标高-1.2,按桩承台顶标高-1.2,或者直接输标高),结果是一样的
2021-11-11 15:47:51 补充
砼的量不会扣减
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
会扣减的。
2021-11-11 15:38:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看